E-matic Fastighetsautomation AB
KeymasterSnyggt!
E-matic Fastighetsautomation AB
KeymasterDet styrs i nav-filen
Om en särskild användare ska ha en egen startsida måste den ha en egen nav-fil, med önskad “Home”.
Kom ihåg att välja den nya nav-filen på användarens inställningar.
E-matic Fastighetsautomation AB
KeymasterVad det verkar så går kommunikationen ner av någon oförklarlig anledning. I vissa fall när vi inte kan klargöra varför något inte fungerar så får vi bota symptomen istället för att lösa problemet…
Mitt förslag är att vi “automatiserar” återställnings-processen. Det kan du göra genom att;
- Detektera fel-fallet.
- Övervaka 2st eller fler mätares status
- Om samtliga övervakade mätare har status “Down” så vet vi att hela slingan gått ner
- Återställ M-bus Gateway
- Programmera en puls funktion med hjälp av en “One shot”
- Knyt felet från punkt 1 in på “In”
- Knyt “out not” från one shot in på “enabled” på “Mbus Gateway”
Ovan lösning kommer alltså att resetta M-bus gateway automatiskt då fler än Xst mätare tappar kommunikation.
Kom ihåg att ställa upp larmfördröjningen på Kommunikationsfels-larmen, annars kommer larmlistan fyllas med dessa larmer.
Tips! Knytningarna sker med “Link mark”
E-matic Fastighetsautomation AB
KeymasterNär något är knuten in på prio 10 kommer det alltid ha prioritet över “Set”
Prova att ta bort länken på prio 10 så kommer det nog att fungera.
- Detektera fel-fallet.
-