Robin Ronan
DeltagareSe nedan för beskrivning av PID:en;
P value is multiplied with the error.
Loop Action = Reverse (Heating)
Error = (Setpoint=21°) – (Temp=20°) = 1°
P=10
Output = 10(PC) * 1(Error) = 10%
I is repeats pr. minute.
So if you I=1 the output will be increased to 20% (1 repeat) over a minute if the error is the same.
On a heating system I would normally start P = 1 and I = 0,75 and see how it goes. Better a bit slow than to fast.
Pressure needs to be more fast and depending on you CV values 300pa or maybe 70pa the P value needs to be low to start with maybe P = 0,2 and I = 5.
2023-04-18 kl. 4:05 e m som svar på: Har kontakt med SIOX enhet men kan inte få kontakt med brandspjäll. #2242Robin Ronan
DeltagareDet ser ju onekligen korrekt ut.
Har du haft detta problem @mikael.ottoson@e-matic.se
-
Det här svaret redigerades för 3 år sedan av
Robin Ronan.
Robin Ronan
DeltagareGuide för detta hittar du via nedan länk
2023-04-18 kl. 1:53 e m som svar på: Har kontakt med SIOX enhet men kan inte få kontakt med brandspjäll. #2231Robin Ronan
DeltagareNedan kommer några kontroll-frågor
- Har du adresserat SIOC-enheterna?
- Kommer du åt SIOX-modulerna via SIOX-programvaran?
-
Det här svaret redigerades för 3 år sedan av
-